22-11-2018, 18:23
(22-11-2018, 18:04)rezjat escribió: Antes de nada... Los sensores te tienen que funcionar, aunque sea en manual. Si no detectan ocupación, no te va a funcionar el automático.
No te han funcionado nunca? Funcionan a veces? Si ya circulan, pero no paran, eso es lo primero que hay que solucionar antes de seguir investigando otras cosas...
Hola Javier. La respuesta a tu pregunta es que no y además sospecho que por ahí debe estar parte del problema. Los sensores no se activan nunca, ni en automático ni en manual. Teóricamente el retromódulo (DR4088 LN) esta configurado pero no observo ninguna reacción al paso de las locos por ningún cantón y ya no sé si es que lo he configurado mal o qué es lo que pasa. Sólo puedo decirte que cuanto sitúo una locomotora en la vía el led rojo del retromódulo se ilumina y parpadea constantemente y muy deprisa. No sé si eso es indicador de que algo va mal o no porque apenas he conseguido información sobre el funcionamiento del DR4088LN. En fin, un lío ...