ROCRAIL: Block xxxx is electrically occupied
#4
Buenas tardes,
Efectivamente, he revisado al detalle el bloque B16, que era el bloque que me daba problemas, y he visto que en la pestaña de “Rutas”, en el en el evento “All Enter –“ estaba asignado correctamente el sensor S16, pero en ese mismo bloque, en el siguiente evento, en la Ruta B18 al B16 tenía asignado el sensor S18.
Lo he cambiado asignándole el sensor S16 y ya funciona correctamente.

Muchísimas gracias por todas las ayudas de este foro.
Un saludo. Antonio
Responder


Mensajes en este tema
RE: ROCRAIL: Block xxxx is electrically occupied - por Zaca - 06-03-2018, 20:46

Posibles temas similares...
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
Sonrisa Horarios en Rocrail SCooper 0 475 09-09-2023, 11:49
Último mensaje: SCooper
  ROCRAIL: Horario que recircula sin parar Zaca 2 839 28-06-2023, 16:53
Último mensaje: Zaca
  Configurar señal en Rocrail SCooper 3 1,316 03-12-2022, 00:01
Último mensaje: cdy_railn
  Tiempos de frenada independientes en Rocrail Ibertronico 11 5,016 21-02-2022, 00:41
Último mensaje: Ibertronico
Estrella Chuletas Rocrail jiskock 43 90,317 24-07-2021, 12:39
Último mensaje: cdy_railn
  Rocrail-arduino miguel 12 5,173 27-03-2021, 11:58
Último mensaje: miguel
  Actualizar RocRail. jorsan 2 2,149 25-10-2020, 12:34
Último mensaje: Pecetero
  Retardo en inicio de marcha mediante acción en Rocrail Ibertronico 2 2,760 10-09-2020, 13:17
Último mensaje: Ibertronico
  Megafonía con ROCRAIL Zaca 8 6,208 13-08-2020, 07:54
Último mensaje: spunkmeyer
  Activación de sensores DR4088LN en Rocrail Ibertronico 1 3,316 29-06-2020, 22:55
Último mensaje: Ibertronico

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)