Activación de sensores DR4088LN en Rocrail - Ibertronico - 05-01-2020

Hola a todos:

Dispongo de la central Digikeijs DR5000, un sensor de consumo DR4088LN y varios DR4088.
Estoy usando Rocrail y estoy observando lo siguiente:
En Rocrail, cuando la locomotora pasa por cualquier sección conectada a los DR4088, los sensores se ponen en color rojo y hasta que no son abandonados, no se ponen en verde. En cambio, cuando la locomotora pasa por las secciones conectadas al DR4088LN, se enciende en rojo durante menos de un segundo y vuelven a ponerse en verde aunque la locomotora siga sobre el sensor.
Funciona todo correctamente, pero me gustaría que se quedaran en rojo hasta que la locomotora abandone el sensor.
¿Alguna idea para corregir este detalle?


RE: Activación de sensores DR4088LN en Rocrail - Ibertronico - 29-06-2020

(05-01-2020, 21:55)Ibertronico escribió: Hola a todos:

Dispongo de la central Digikeijs DR5000, un sensor de consumo DR4088LN y varios DR4088.
Estoy usando Rocrail y estoy observando lo siguiente:
En Rocrail, cuando la locomotora pasa por cualquier sección conectada a los DR4088, los sensores se ponen en color rojo y hasta que no son abandonados, no se ponen en verde. En cambio, cuando la locomotora pasa por las secciones conectadas al DR4088LN, se enciende en rojo durante menos de un segundo y vuelven a ponerse en verde aunque la locomotora siga sobre el sensor.
Funciona todo correctamente, pero me gustaría que se quedaran en rojo hasta que la locomotora abandone el sensor.
¿Alguna idea para corregir este detalle?

Por si a alguien le ha pasado, se soluciona de la siguiente forma:

- Ir al menú de la central DR5000 y entrar en “ext88N IN”.
- Poner “Number of 16 input modules” y “Number of contacts” a 0.

De esta manera, los sensores en Rocrail se mantendrán encendidos hasta que las locomotoras los abandonen.