Hola, buenas tardes,.....
Gracias a vuestras aportaciones he conseguido automatizar mi maqueta con rutas, horarios entre localizaciones, etc.

Pero ahora me ha surgido un problema en una pequeña estación.
Para esa estación, he definido una "Localización" con los tres bloques (B15, B16, B17)
[attachment=31335]
Cuando en "modo Automático" mando rutas que pasan por esa localización, debería seleccionar el bloque libre para estacionarse.

Si el bloque B16 está ocupado, las composiciones entran al bloque B15. Pero cuando el bloque B15 está ocupado y libre el B16, en vez de meterse por el bloque 16, no entra y aparece el error siguiente:
Block B16 is electrically occupied without locId set!"

He comprobado que los bloques están bien asignados a sus sensores correspondientes o alguna derivación eléctrica y no veo nada.
El cableado parece estar bien, ya que en "Modo Manual" las locomotoras encienden los sensores a su paso por la estación (B15 o B16).

¿Os ha pasado este error a alguno?
Muchas gracias anticipadas.
Revisa bien la asignación de los sensores, porque eso es problema de que un sensor se ha asignado a más de un bloque
Ok,... muchas gracias. Creo haber revisado ese aspecto, pero lo haré mas a fondo. También revisaré el cableado.
Os mantendré informados.
Un saludo.
Buenas tardes,
Efectivamente, he revisado al detalle el bloque B16, que era el bloque que me daba problemas, y he visto que en la pestaña de “Rutas”, en el en el evento “All Enter –“ estaba asignado correctamente el sensor S16, pero en ese mismo bloque, en el siguiente evento, en la Ruta B18 al B16 tenía asignado el sensor S18.
Lo he cambiado asignándole el sensor S16 y ya funciona correctamente.

Muchísimas gracias por todas las ayudas de este foro.